来吧兄弟,一起玩一起讨论!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
×
最近家里电路改造,经常断电,由于原先连接ups的电池已经损坏,老的bk650只能坚持10秒,坚持10秒真男人的游戏大家都玩过吧,网上找了下这款电池,发现容量比较小,只有7ah,家里的网络设备又比较多,还是想换个大容量的。 后来想起早几年有一款ups在吃灰,可以购买大电的外接电池,型号为mt1000。 于是网上买个大点的电池续命,而且带r232转usb接口,以前直接连接windows,难点在于能否用于我的f2-221,找了官网支持列表,发现不在其中,但是先不管,买买买,买了再说,不行在想办法。 电池如下18ah的,买回来之后还有点漏液,额算了,懒得搞了,最新发现年纪越大越不爱折腾了,装配好之后开机测试,连接windows成功,放电测试可以坚持我的全部设备1小时,不错了,接下来直接nas连接。 插上之后一顿操作死活无法连接,网上找了很多方法,看来这个ups不能直连r232,只能直连带智能卡的ups,建议还是去官网支持列表参考买吧 最后还有个办法通过后台ping交换机或者路由器的方法判断是否断电,然后启动关机程序,太复杂了,可行性不高,放弃,难道只能放着这个大一点容量的ups自己断电? 后来想想还是要用到那个支持ups的bk650,通过bk650判断是否停电,然后将信号输送给我其他的设备。 先主机插好ups,然后开机到控制面板-硬件与电源-ups就可以看到设备信息,设置好相关参数,就可以正常使用了,停电了也能正常关机了,到此,发现这个功能真好,不过铁威马系统一定要新系统才支持哦。 然后因为我有两台nas,所以在主机上设置允许的ip后,去另一台设置连接ups的设备通过设置tnas ups服务器用网络的方式连接,达到自动关机的目的,然后还有其他设备。 另外一台就简单了,选择ups服务器填入相应的ip就ok了 最后也还是更换了bk650的电池,也不几十块,这个我的电脑也能搭边使用上了。
|